不需用断路器(GB50053一2013第3、2、13)
新民标4.4.7第三条咋说 taiyuntao 发表于 2021-6-24 10:33
树总,你这个分变电所的断路器也是电动操作?得配操作电源?断路器必须电动操作吗
断路器需要操作电源,负荷开关不需要 商业项目应考虑供电可靠性,并尽量缩小故障范围,
因此,需考虑在分变电所设置继电保护;
而且商业一般可选取的变压器容量较大,采用中置柜更合适 .P.atient 发表于 2021-6-24 12:53
新民标4.4.7第三条咋说
如为同一用电单位,我们仍用負荷开关,检修時先断开上级断路器 swdswd 发表于 2021-6-24 10:46
不需用断路器(GB50053一2013第3、2、13)
可以用断路器。规范也没说不能用,且现在很多供电方案要求就地做继保,设断路器就是必须的了。 swdswd 发表于 2021-6-24 11:09
越简单越可靠
设计方一般都很同意这个观点,就是供电局不一定认可啊,我因为这个事儿,已经去供电局5次了,就是沟通“可靠”到底是简单还是复杂{:1_428:} x01oct 发表于 2021-6-24 16:06
可以用断路器。规范也没说不能用,且现在很多供电方案要求就地做继保,设断路器就是必须的了。
从原理上、上级断路器可起保护作用,当地供电局要设继保,理由是什么呢?
那整定值就和上.级相同了,只能解释为了提高可靠性,地标 swdswd 发表于 2021-6-24 16:57
从原理上、上级断路器可起保护作用,当地供电局要设继保,理由是什么呢?
那整定值就和上.级相同了,只 ...
我遇到一些地方供电局,要求所有分配电室均引来两路10kV电缆,并进行再次配电并加母联(不设计量),所以就地设继保。
整定值并不是和上级同级,上级和本级是错时的,整定很复杂,导致低压母联时间也要调整,反正是麻烦的很。 x01oct 发表于 2021-6-24 18:58
我遇到一些地方供电局,要求所有分配电室均引来两路10kV电缆,并进行再次配电并加母联(不设计量),所以 ...
具体的項目具体分析,楼主的項目定值.要相同,否则要越级跳闸,扩大仃电范围 感谢各位的建议,那就按三面柜子考虑位置。