沉默是金哈 发表于 2021-6-22 10:47:55

消防控制室内一般插座回路问题

一直很疑惑,单独设置的消防控制室,其内安装的消防电源配电箱,能否给消防控制室内一般插座回路配电?一般插座回路是否算消防电源?是够需要设漏电保护哈?

lylvice 发表于 2021-6-22 10:52:31

我们这边专家意见,不可以。要分开设置回路不能使用消防电源

swdswd 发表于 2021-6-22 11:28:27

如同安防合䢖,空调、插座接安防配电箱

二点半太阳 发表于 2021-6-22 11:29:27

问题 6. 下列范围内的负载是否属于非消防负载?
a.消防电梯机房内的插座、照明、井道照明、井道检修插座、机房空调、 机房排风扇等;
b.消防控室内的插座、空调;
c.变配电所内的插座、空调;
d.防排烟机房、送风机房内的插座、照明比如消控室、消防电梯机房内的空调。
处理意见:机房区域内的插座、照明、空调设备,应理解为服务于机房本身,如果长时间断电,将会造成消控室、消防电梯等难以维持正常运转,可以按消防负荷考虑,从本机房内双切箱直接取电。

二点半太阳 发表于 2021-6-22 11:31:17

这是“湖南省施工图审查常见问题及处理意见”。
完全赞同!!!

二点半太阳 发表于 2021-6-22 11:36:03

“插座分开设置回路不能使用消防电源”绝对是教条主义,不考虑实际运行,不考虑配电系统的简单可靠。

lylvice 发表于 2021-6-22 11:42:51

二点半太阳 发表于 2021-6-22 11:36
“插座分开设置回路不能使用消防电源”绝对是教条主义,不考虑实际运行,不考虑配电系统的简单可靠。

我不这么认为,很多时候还是要看使用环境,对于大多数建筑我认为分开设置好处大于坏处。   空调回路长时间断电影响正常运转也是一面之词。
对于比较特殊的建筑,比如特别偏远的地区或者消防控制室独立设置时取电都从本地机房双切箱取电我认为可以。
一般情况能分开还是分开。

二点半太阳 发表于 2021-6-22 11:50:51

lylvice 发表于 2021-6-22 11:42
我不这么认为,很多时候还是要看使用环境,对于大多数建筑我认为分开设置好处大于坏处。   空调回路长时 ...

比如在武汉,炎热的夏季,没有空调,你还会在办公室工作吗?

二点半太阳 发表于 2021-6-22 12:23:04

电梯生产厂提供的技术说明中一般有对机房温度的要求,常为5-40度。因为电梯机房内温度过高,会对控制柜里面的变频器、PLC等各种微电子元件以及曳引机的散热产生影响而引起故障。

x01oct 发表于 2021-6-22 12:23:35

不能给一般插座供电,一般插座不属于消防电源,需要设漏电保护

x01oct 发表于 2021-6-22 12:24:43

二点半太阳 发表于 2021-6-22 11:29
问题 6. 下列范围内的负载是否属于非消防负载?
a.消防电梯机房内的插座、照明、井道照明、井道检修插座、 ...

这个回复很好,但是很多地区都不是这么执行的

x01oct 发表于 2021-6-22 12:27:39

二点半太阳 发表于 2021-6-22 11:50
比如在武汉,炎热的夏季,没有空调,你还会在办公室工作吗?

空调不算消防电源不等于没有空调,可以由其他电源供电。

从分类上来说,保障消防设备正常工作的附属设备,到底属于哪种设备,需要什么样的电源,规范一直不肯明确,各地执行也都很模糊。

以前民规上有一些重要设备的保障设备是降一级供电,但是也未明确消防设备。

jerknight 发表于 2021-6-22 12:50:16

我们这消控室内所有用电均按消防设置

树欲静而风不止 发表于 2021-6-22 14:19:17

的确,电气的教条东西太多了,把消防的东西无限拔高

chipy 发表于 2021-6-22 14:41:50

二点半太阳 发表于 2021-6-22 11:29
问题 6. 下列范围内的负载是否属于非消防负载?
a.消防电梯机房内的插座、照明、井道照明、井道检修插座、 ...

这个意见正解。。不过,很多图审老总都是过分解读了。。。
页: [1] 2
查看完整版本: 消防控制室内一般插座回路问题