账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13459|回复: 26

[求助] 消防控制室内一般插座回路问题

[复制链接]
     
发表于 2021-6-22 10:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一直很疑惑,单独设置的消防控制室,其内安装的消防电源配电箱,能否给消防控制室内一般插座回路配电?一般插座回路是否算消防电源?是够需要设漏电保护哈?
     
发表于 2021-6-22 10:52:31 | 显示全部楼层
我们这边专家意见,不可以。要分开设置回路不能使用消防电源
     
发表于 2021-6-22 11:28:27 | 显示全部楼层
如同安防合䢖,空调、插座接安防配电箱
     
发表于 2021-6-22 11:29:27 | 显示全部楼层
问题 6. 下列范围内的负载是否属于非消防负载?
a.消防电梯机房内的插座、照明、井道照明、井道检修插座、机房空调、 机房排风扇等;
b.消防控室内的插座、空调;
c.变配电所内的插座、空调;
d.防排烟机房、送风机房内的插座、照明比如消控室、消防电梯机房内的空调。
处理意见:机房区域内的插座、照明、空调设备,应理解为服务于机房本身,如果长时间断电,将会造成消控室、消防电梯等难以维持正常运转,可以按消防负荷考虑,从本机房内双切箱直接取电。

点评

如果长时间断电,将会造成消控室、消防电梯等难以维持正常运转,这个长时间断电的缘由是什么,普通负载供电可靠性就那么差吗?难以维持正常运转,个人臆断,逻辑性呢?  发表于 2021-6-23 10:51
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-22 11:31:17 | 显示全部楼层
这是“湖南省施工图审查常见问题及处理意见”。
完全赞同!!!
     
发表于 2021-6-22 11:36:03 | 显示全部楼层
“插座分开设置回路不能使用消防电源”绝对是教条主义,不考虑实际运行,不考虑配电系统的简单可靠。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-22 11:42:51 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-6-22 11:36
“插座分开设置回路不能使用消防电源”绝对是教条主义,不考虑实际运行,不考虑配电系统的简单可靠。

我不这么认为,很多时候还是要看使用环境,对于大多数建筑我认为分开设置好处大于坏处。   空调回路长时间断电影响正常运转也是一面之词。
对于比较特殊的建筑,比如特别偏远的地区或者消防控制室独立设置时取电都从本地机房双切箱取电我认为可以。
一般情况能分开还是分开。
     
发表于 2021-6-22 11:50:51 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-6-22 11:42
我不这么认为,很多时候还是要看使用环境,对于大多数建筑我认为分开设置好处大于坏处。   空调回路长时 ...

比如在武汉,炎热的夏季,没有空调,你还会在办公室工作吗?
     
发表于 2021-6-22 12:23:04 | 显示全部楼层
电梯生产厂提供的技术说明中一般有对机房温度的要求,常为5-40度。因为电梯机房内温度过高,会对控制柜里面的变频器、PLC等各种微电子元件以及曳引机的散热产生影响而引起故障。
     
发表于 2021-6-22 12:23:35 | 显示全部楼层
不能给一般插座供电,一般插座不属于消防电源,需要设漏电保护
     
发表于 2021-6-22 12:24:43 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-6-22 11:29
问题 6. 下列范围内的负载是否属于非消防负载?
a.消防电梯机房内的插座、照明、井道照明、井道检修插座、 ...

这个回复很好,但是很多地区都不是这么执行的
     
发表于 2021-6-22 12:27:39 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-6-22 11:50
比如在武汉,炎热的夏季,没有空调,你还会在办公室工作吗?

空调不算消防电源不等于没有空调,可以由其他电源供电。

从分类上来说,保障消防设备正常工作的附属设备,到底属于哪种设备,需要什么样的电源,规范一直不肯明确,各地执行也都很模糊。

以前民规上有一些重要设备的保障设备是降一级供电,但是也未明确消防设备。
     
发表于 2021-6-22 12:50:16 | 显示全部楼层
我们这消控室内所有用电均按消防设置
发表于 2021-6-22 14:19:17 | 显示全部楼层
的确,电气的教条东西太多了,把消防的东西无限拔高
     
发表于 2021-6-22 14:41:50 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-6-22 11:29
问题 6. 下列范围内的负载是否属于非消防负载?
a.消防电梯机房内的插座、照明、井道照明、井道检修插座、 ...

这个意见正解。。不过,很多图审老总都是过分解读了。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则