热雪 发表于 2021-6-18 11:23:11

感温探测器和喷淋哪个先动作?

喷淋按红色68度,感温探测器动作温度是多少?是选高于还是低于喷淋的动作温度?

x01oct 发表于 2021-6-18 11:30:49

看GB50116的附录C

x01oct 发表于 2021-6-18 11:32:25

x01oct 发表于 2021-6-18 11:33:27

设置哪种类型,看GB50116的5.2.1条

热雪 发表于 2021-6-18 11:41:25

x01oct 发表于 2021-6-18 11:33
设置哪种类型,看GB50116的5.2.1条

谢谢大佬,A2动作温度下限是54℃,动作温度上限是70℃。那喷淋68度的话,我们要考虑二者的先后动作时间吗?

x01oct 发表于 2021-6-18 12:04:31

热雪 发表于 2021-6-18 11:41
谢谢大佬,A2动作温度下限是54℃,动作温度上限是70℃。那喷淋68度的话,我们要考虑二者的先后动作时间吗 ...

动作温度是个范围,在这之间都可以。

为啥您要关注谁先动作?

muyu 发表于 2021-6-20 14:49:47

喷淋难道不是经过探测器检测后再联动启动喷淋的吗?喷淋还能自己感应火灾启动吗?

不代表 发表于 2021-6-21 08:39:21

muyu 发表于 2021-6-20 14:49
喷淋难道不是经过探测器检测后再联动启动喷淋的吗?喷淋还能自己感应火灾启动吗?

有无火警系统都不影响喷淋系统的正常工作