lcczaichd 发表于 2021-6-17 19:29:42

封闭吊顶内桥架能否采用梯架或托盘式桥架

新民规第8.1.6条规定: 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。
在条文解释中说:在民用建筑电气设计中,对于有可燃物的闷顶和封闭吊顶封闭空间内的电气布线,应采用热镀锌钢导管或密闭式金属槽盒布线方式。
请教各位,封闭吊顶内桥架能否采用梯架或托盘式桥架?各位大神用的哪种桥架?

zhouke 发表于 2021-6-17 21:16:40

本帖最后由 zhouke 于 2021-6-17 21:18 编辑

除非封闭吊顶内设有洒水喷头,否则封闭吊顶内不能采用梯架或托盘式桥架。(应叫电缆托盘、电缆梯架。矿物绝缘电缆可以采用电缆托盘或电缆梯架敷设)

树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 08:34:28

正文里不说,条文里说

树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 08:54:39

这个问题也争论很久,以防万一,干脆吊顶里都用封闭槽盒了(因为很多设备安装时,精装的还没有进场,也不清楚吊顶形式)

hastings 发表于 2021-6-18 09:38:41

不要给自己找麻烦~

hfwangxinqi 发表于 2021-6-18 10:01:22

那封闭吊顶内要不要安装烟感呢{:1_429:}

树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 10:58:18

hfwangxinqi 发表于 2021-6-18 10:01
那封闭吊顶内要不要安装烟感呢

一般不用,这个建议比较中肯

ysfluck 发表于 2021-6-18 11:02:16

超过800mm的吊顶内,如果采用了不封闭的桥架,就必须要设置啥水喷头(见喷规7.1.11),增加成本浪费。所以吊顶内不管有没有可燃物,最好都采用封闭式金属桥架。

ysfluck 发表于 2021-6-18 11:04:32

hfwangxinqi 发表于 2021-6-18 10:01
那封闭吊顶内要不要安装烟感呢

有可燃物,大于800mm,要装