账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6096|回复: 8

[规范条文] 封闭吊顶内桥架能否采用梯架或托盘式桥架

[复制链接]
     
发表于 2021-6-17 19:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民规第8.1.6条规定: 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。
在条文解释中说:在民用建筑电气设计中,对于有可燃物的闷顶和封闭吊顶封闭空间内的电气布线,应采用热镀锌钢导管或密闭式金属槽盒布线方式。
请教各位,封闭吊顶内桥架能否采用梯架或托盘式桥架?各位大神用的哪种桥架?
     
发表于 2021-6-17 21:16:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2021-6-17 21:18 编辑

除非封闭吊顶内设有洒水喷头,否则封闭吊顶内不能采用梯架或托盘式桥架。(应叫电缆托盘、电缆梯架。矿物绝缘电缆可以采用电缆托盘或电缆梯架敷设)
发表于 2021-6-18 08:34:28 | 显示全部楼层
正文里不说,条文里说
发表于 2021-6-18 08:54:39 | 显示全部楼层
这个问题也争论很久,以防万一,干脆吊顶里都用封闭槽盒了(因为很多设备安装时,精装的还没有进场,也不清楚吊顶形式)
     
发表于 2021-6-18 09:38:41 | 显示全部楼层
不要给自己找麻烦~
     
发表于 2021-6-18 10:01:22 | 显示全部楼层
那封闭吊顶内要不要安装烟感呢
发表于 2021-6-18 10:58:18 | 显示全部楼层
hfwangxinqi 发表于 2021-6-18 10:01
那封闭吊顶内要不要安装烟感呢

一般不用,这个建议比较中肯
吊顶里烟感.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-18 11:02:16 | 显示全部楼层
超过800mm的吊顶内,如果采用了不封闭的桥架,就必须要设置啥水喷头(见喷规7.1.11),增加成本浪费。所以吊顶内不管有没有可燃物,最好都采用封闭式金属桥架。
     
发表于 2021-6-18 11:04:32 | 显示全部楼层
hfwangxinqi 发表于 2021-6-18 10:01
那封闭吊顶内要不要安装烟感呢

有可燃物,大于800mm,要装
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则