huo 发表于 2021-6-9 12:09:09

负荷等级

住宅,一单元是8层,二单元是16层,每个单位地下室设置了一个防火分区,做储藏室,负荷等级咋定。消防负荷按二级,那非消防都按二级还是,一单元按三级,二单元按二级

lylvice 发表于 2021-6-9 12:12:34

负荷等级全部按16层设计。应该公共照明,电梯是二级负荷,其他是三级负荷。

树欲静而风不止 发表于 2021-6-9 14:15:48

应该分别来考虑

笔走龙蛇 发表于 2021-6-9 15:45:16

根据建筑的子项定义来啊

lylvice 发表于 2021-6-9 16:06:16

建筑,定义就是这是一个建筑。高度超过27米算二类高层

定海神针铁 发表于 2021-6-11 15:41:12

10层~18层的二类高层住宅,消防用电负荷、应急照明、走道照明、值班照明、安防系统、客梯、排污泵、生活水泵为二级负荷