[问题探讨] 负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2021-6-9 12:09:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅,一单元是8层,二单元是16层,每个单位地下室设置了一个防火分区,做储藏室,负荷等级咋定。消防负荷按二级,那非消防都按二级还是,一单元按三级,二单元按二级
     
发表于 2021-6-9 12:12:34 | 显示全部楼层
负荷等级全部按16层设计。应该公共照明,电梯是二级负荷,其他是三级负荷。
发表于 2021-6-9 14:15:48 | 显示全部楼层
应该分别来考虑
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-9 15:45:16 | 显示全部楼层
根据建筑的子项定义来啊
     
发表于 2021-6-9 16:06:16 | 显示全部楼层
建筑,定义就是这是一个建筑。高度超过27米算二类高层
     
发表于 2021-6-11 15:41:12 | 显示全部楼层
10层~18层的二类高层住宅,消防用电负荷、应急照明、走道照明、值班照明、安防系统、客梯、排污泵、生活水泵为二级负荷