lylvice 发表于 2021-6-8 17:07:55

办公楼公共卫生间必须设置辅助等电位的出处

如题 办公楼公共卫生间必须设置辅助等电位的出处

树欲静而风不止 发表于 2021-6-8 17:14:46

没有洗浴的,不需要

树欲静而风不止 发表于 2021-6-8 17:15:18

7.3.9 公寓式办公楼和酒店式办公楼内的卫生间应设局部等电位联结。

树欲静而风不止 发表于 2021-6-8 17:15:51

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2021-6-8 17:18 编辑

这种可能洗浴的,才需要

wangguichao66 发表于 2021-6-8 17:17:31

办公建筑设计标准 JGJ/T67-2019
7.3.7 办公建筑内带洗浴的卫生间应设置局部等电位联结。

wenqi3276 发表于 2021-6-9 09:27:19

如果不满足R≤50V/Ia,还要设置SEB