账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5937|回复: 5

[问题探讨] 办公楼公共卫生间必须设置辅助等电位的出处

[复制链接]
     
发表于 2021-6-8 17:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题 办公楼公共卫生间必须设置辅助等电位的出处
发表于 2021-6-8 17:14:46 | 显示全部楼层
没有洗浴的,不需要
发表于 2021-6-8 17:15:18 | 显示全部楼层
7.3.9 公寓式办公楼和酒店式办公楼内的卫生间应设局部等电位联结。
发表于 2021-6-8 17:15:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2021-6-8 17:18 编辑

这种可能洗浴的,才需要
QQ图片20210608171655.png
     
发表于 2021-6-8 17:17:31 | 显示全部楼层
办公建筑设计标准 JGJ/T67-2019
7.3.7 办公建筑内带洗浴的卫生间应设置局部等电位联结。
     
发表于 2021-6-9 09:27:19 | 显示全部楼层
如果不满足R≤50V/Ia,还要设置SEB
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则