无本之末 发表于 2021-6-6 19:04:11

幼儿园走道照明依据教育建筑规范应按二级负荷配电

有没有哪位小伙伴和我一样遭遇啊{:1_421:},

无本之末 发表于 2021-6-6 19:08:02

大家都是怎么和图审沟通的

zhouke 发表于 2021-6-6 19:25:22

灯具自带蓄电池。

树欲静而风不止 发表于 2021-6-7 09:04:27

这个应该与教学楼还是有区别的

lylvice 发表于 2021-6-7 09:08:33

UPS供电,图纸上写就行,这个功率应该不大

x01oct 发表于 2021-6-7 09:10:23

必须的啊。。。。。学前教育也是教育,在该规范的条文解释里写了

,。?! 发表于 2021-6-7 09:10:23

灯具自带蓄电池,我是按照这样做的,图审也没有提意见

lylvice 发表于 2021-6-7 09:18:15

,。?! 发表于 2021-6-7 09:10
灯具自带蓄电池,我是按照这样做的,图审也没有提意见

严格意义上说是违反规范的。

无本之末 发表于 2021-6-7 09:44:43

zhouke 发表于 2021-6-6 19:25
灯具自带蓄电池。

普通照明也自带蓄电池吗

无本之末 发表于 2021-6-7 09:46:28

树欲静而风不止 发表于 2021-6-7 09:04
这个应该与教学楼还是有区别的

是啊,但是图审坚持

btx330 发表于 2021-6-7 09:53:19

做专门的二级负荷配电箱,负责走道和楼梯间的普通照明。

无本之末 发表于 2021-6-7 09:55:26

x01oct 发表于 2021-6-7 09:10
必须的啊。。。。。学前教育也是教育,在该规范的条文解释里写了

{:1_421:}幼儿园能不能算作教学楼呀

lylvice 发表于 2021-6-7 09:57:10

无本之末 发表于 2021-6-7 09:55
幼儿园能不能算作教学楼呀

当教育建筑设计。严格意义算是教育建筑的。不然你总不能是办公建筑吧

无本之末 发表于 2021-6-7 10:05:41

btx330 发表于 2021-6-7 09:53
做专门的二级负荷配电箱,负责走道和楼梯间的普通照明。

取二级负荷比较困难呀,现在情况是,蓄电池组和EPS造价又比较高

无本之末 发表于 2021-6-7 10:07:06

lylvice 发表于 2021-6-7 09:57
当教育建筑设计。严格意义算是教育建筑的。不然你总不能是办公建筑吧

哎,现在主要是二级负荷取电困难