wangguichao66 发表于 2021-6-7 11:28:47

教育建筑电气设计规范 JGJ 310-2013的确是这么规定的。
因为学校楼梯发生过踩踏事故,规范这样规定也不算错。
不过并非所有的学校需要晚上用到通道照明,像普通小学和非寄宿制的幼儿园。
要是规范能再细化一点就好了。

huwuxiaojun 发表于 2021-6-7 20:51:04

单路电源加柴发,柴发既用于保证其它二级负荷用电,也用于消防备用电源。

wangguichao66 发表于 2021-6-8 10:13:58

不建议为了通道照明上柴油发电机的做法,特别是幼儿园、小学这样的人员密集场所。

fangyuhehe 发表于 2021-6-8 16:10:48

重点考虑安全,在安全的前提下,再考虑造价,建议按照规范设置集中蓄电池或者灯具自带蓄电池。

苦瓜不苦 发表于 2021-6-8 16:33:05

我也觉得,幼儿园又不是寄宿或者要晚自习,通道照明二级负荷好像不怎么用得上。

wangguichao66 发表于 2021-6-8 16:38:12

其实按照现在的消防应急照明规范,消防应急照明已经兼顾了停电时通道照明,且照度也较06版《建筑设计防火规范》提高了(1Lx提高到3Lx,如果按JGJ310则是5Lx),现在的通道照明真没定为二级负荷的必要。
可惜规范条文还摆在那里,有些审图师还是坚持。
我也是干审图的,碰到这种情况还是会提意见,不过设计人不修改还是可以通过。
好在这一条不是消防方面的要求,是的话我也会明哲保身,不改不给通过。

,。?! 发表于 2021-7-14 10:00:54

无本之末 发表于 2021-6-7 09:44
普通照明也自带蓄电池吗

是的,1111111111
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 幼儿园走道照明依据教育建筑规范应按二级负荷配电