113120 发表于 2021-6-4 16:57:27

接触器的规格

请问:一条回路中的断路器、接触器、继电器的规格相互之间如何选取呢?

xuxizhong 发表于 2021-6-4 23:26:29

常用数据有,或者施耐德匹配表。

Swf 发表于 2021-6-6 07:48:14

断路器要满足短路、启动、过载等保护要求,接触器比回路计算电流大即可。继电器一般只关注电压就行,触点电流一般都能满足控制要求。

silence9078 发表于 2021-8-13 11:46:46

可以问设备厂商(常熟开关)要一本样册,里面开关型号、接触器、热继规格全都有。

ccck 发表于 2021-8-16 11:24:55

天正电气-强电系统-动力系统命令,直接帮你选好

苏凌枫z 发表于 2021-8-18 09:03:18

图集19DX101-1第5-14~15页有,或者参考施耐德产品手册,都还是很全面的。