账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2622|回复: 5

[求助] 接触器的规格

[复制链接]
     
发表于 2021-6-4 16:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一条回路中的断路器、接触器、继电器的规格相互之间如何选取呢?
     
发表于 2021-6-4 23:26:29 来自手机 | 显示全部楼层
常用数据有,或者施耐德匹配表。
     
发表于 2021-6-6 07:48:14 | 显示全部楼层
断路器要满足短路、启动、过载等保护要求,接触器比回路计算电流大即可。继电器一般只关注电压就行,触点电流一般都能满足控制要求。
     
发表于 2021-8-13 11:46:46 | 显示全部楼层
可以问设备厂商(常熟开关)要一本样册,里面开关型号、接触器、热继规格全都有。
     
发表于 2021-8-16 11:24:55 | 显示全部楼层
天正电气-强电系统-动力系统命令,直接帮你选好
     
发表于 2021-8-18 09:03:18 | 显示全部楼层
图集19DX101-1第5-14~15页有,或者参考施耐德产品手册,都还是很全面的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则