矿物绝缘电缆
竖井中,采用的矿物绝缘电缆,树干式供电,到设备处分支,有图审说,矿物绝缘电缆因绝缘材料原因不好现场分支,需要采用预分支电缆,大家有何见解?施工现场矿物电缆接头处理一直是个问题。也可以考虑母线槽 图审是不拿规范当回事啊哈哈哈哈哈,肯定不能因为不好施工就降级,但是消防用电的话我遇到的基本都是采用放射式的 可以用矿物绝缘电缆T接箱啊
这图审... afengx 发表于 2021-6-4 17:14
可以用矿物绝缘电缆T接箱啊
这图审...
这个箱子正面标识是什么? 树欲静而风不止 发表于 2021-6-4 17:15
这个箱子正面标识是什么?
矿物绝缘电缆分支箱 afengx 发表于 2021-6-4 17:22
矿物绝缘电缆分支箱
我其实也有这个疑问,传统的矿物绝缘电缆,金属护套,确实是不好施工,现在的柔性矿物绝缘电缆,是不是好一些 电气竖井内的安装空间受限,加分支箱等很多时候会造成配电箱、线缆难以安装(敷设)等。最好用放射式。 确实有此说法,接头不好处理,我这里也是建议尽量采用预分支 我们这边大多是用柔性,然后穿刺线夹 GB51348第13.8.4.5条宜采用预分支电缆 预分支施工单位不喜欢用,经常要变更掉。 以前厂家定制好。 预分支电缆必须一次性确定好电缆长度和预分支点,提供给厂家一次生产成型。一是要求准确定尺,二是不能更改,三是贵。 这种问题审图真没必要提意见,哪怕是建议性意见。
页:
[1]
2