账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10962|回复: 15

[问题探讨] 矿物绝缘电缆

[复制链接]
发表于 2021-6-4 16:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
竖井中,采用的矿物绝缘电缆,树干式供电,到设备处分支,有图审说,矿物绝缘电缆因绝缘材料原因不好现场分支,需要采用预分支电缆,大家有何见解?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-6-4 17:02:40 | 显示全部楼层
施工现场矿物电缆接头处理一直是个问题。也可以考虑母线槽
     
发表于 2021-6-4 17:04:53 来自手机 | 显示全部楼层
图审是不拿规范当回事啊哈哈哈哈哈,肯定不能因为不好施工就降级,但是消防用电的话我遇到的基本都是采用放射式的
     
发表于 2021-6-4 17:14:02 | 显示全部楼层
可以用矿物绝缘电缆T接箱啊
这图审...
184987328_1_20200310021712472.jpg
 楼主| 发表于 2021-6-4 17:15:54 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2021-6-4 17:14
可以用矿物绝缘电缆T接箱啊
这图审...

这个箱子正面标识是什么?
     
发表于 2021-6-4 17:22:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-4 17:15
这个箱子正面标识是什么?

矿物绝缘电缆分支箱
184987328.jpg
 楼主| 发表于 2021-6-4 17:30:03 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2021-6-4 17:22
矿物绝缘电缆分支箱

我其实也有这个疑问,传统的矿物绝缘电缆,金属护套,确实是不好施工,现在的柔性矿物绝缘电缆,是不是好一些
     
发表于 2021-6-4 17:33:56 | 显示全部楼层
电气竖井内的安装空间受限,加分支箱等很多时候会造成配电箱、线缆难以安装(敷设)等。最好用放射式。
     
发表于 2021-6-4 18:39:01 | 显示全部楼层
确实有此说法,接头不好处理,我这里也是建议尽量采用预分支
     
发表于 2021-6-4 19:07:07 | 显示全部楼层
我们这边大多是用柔性,然后穿刺线夹
     
发表于 2021-6-7 08:23:23 | 显示全部楼层
GB51348第13.8.4.5条宜采用预分支电缆
     
发表于 2021-6-7 11:25:29 | 显示全部楼层
预分支施工单位不喜欢用,经常要变更掉。
     
发表于 2021-6-8 16:17:05 | 显示全部楼层
以前厂家定制好。
     
发表于 2021-6-8 16:25:30 | 显示全部楼层
预分支电缆必须一次性确定好电缆长度和预分支点,提供给厂家一次生产成型。一是要求准确定尺,二是不能更改,三是贵。
     
发表于 2021-6-8 16:41:06 | 显示全部楼层
这种问题审图真没必要提意见,哪怕是建议性意见。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则