890214 发表于 2021-6-4 11:51:29

配电室照明电源从哪引来?

请问:旧办公楼改造,,改造部分为二~五层,共4000平米。现配电室设于一楼,为二~五层供电。
配电室照明电源应从哪里引来?1.配电室配电柜中设一微断。2.配电室内设一配电箱。3.从2楼配电箱引来。
另外,应急照明集中电源应从哪里引来?应急照明集中电源箱设于2楼。(无火灾报警)
1.配电室配电柜引来。2.从2楼配电箱引来。

.P.atient 发表于 2021-6-4 13:37:17

我倾向于方案2,配电室自己设个配电箱

树欲静而风不止 发表于 2021-6-4 14:19:23

配电室设置一台配电箱,如果有双电源,就设置双切箱

muyu 发表于 2021-6-4 15:46:46

这个应该是没有双电源的条件,按三级负荷配了,那配电室设一配电箱,配电室照明和集中电源都从这箱子出

fangyuhehe 发表于 2021-6-8 16:38:54

如果是变电所,建议方案2,如果是配电室,建议方案1

苦瓜不苦 发表于 2021-6-8 17:16:18

配电室面积不大个人看法是方案1,灯具加装蓄电池;应急照明方案1。

geniushzw 发表于 2021-6-9 10:56:06

配电室备用照明,我们都是从应急照明配电箱直接拉一个专用回路。