账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6439|回复: 6

[问题探讨] 配电室照明电源从哪引来?

[复制链接]
     
发表于 2021-6-4 11:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:旧办公楼改造,,改造部分为二~五层,共4000平米。现配电室设于一楼,为二~五层供电。
配电室照明电源应从哪里引来?1.配电室配电柜中设一微断。2.配电室内设一配电箱。3.从2楼配电箱引来。
另外,应急照明集中电源应从哪里引来?应急照明集中电源箱设于2楼。(无火灾报警)
1.配电室配电柜引来。2.从2楼配电箱引来。
     
发表于 2021-6-4 13:37:17 | 显示全部楼层
我倾向于方案2,配电室自己设个配电箱
发表于 2021-6-4 14:19:23 | 显示全部楼层
配电室设置一台配电箱,如果有双电源,就设置双切箱
     
发表于 2021-6-4 15:46:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该是没有双电源的条件,按三级负荷配了,那配电室设一配电箱,配电室照明和集中电源都从这箱子出
     
发表于 2021-6-8 16:38:54 | 显示全部楼层
如果是变电所,建议方案2,如果是配电室,建议方案1
     
发表于 2021-6-8 17:16:18 | 显示全部楼层
配电室面积不大个人看法是方案1,灯具加装蓄电池;应急照明方案1。
     
发表于 2021-6-9 10:56:06 | 显示全部楼层
配电室备用照明,我们都是从应急照明配电箱直接拉一个专用回路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则