个人认为你用电气火灾监控系统的要求去做RCD设计是错误的。
你好,请问设置了电气火灾监控系统,就不要设置RCD了吗?设计时时二者之间是取其一设置吗?
x01oct
发表于 2021-6-16 09:16:59
本帖最后由 x01oct 于 2021-6-16 09:18 编辑
113120 发表于 2021-6-16 09:14
你好,请问设置了电气火灾监控系统,就不要设置RCD了吗?设计时时二者之间是取其一设置吗?
设置电气火灾是为了预防电气火灾的发生,设置RCD通常是为了保护人,即间接接触防护。
这两者的目的不同,其功能没有替代性。
前很多年,因为没有电气火灾监控系统,所以用RCD+只报警不跳闸来设计,对于RCD的设置范围扩展的比较大。
113120
发表于 2021-6-18 09:41:34
x01oct 发表于 2021-6-16 09:16
设置电气火灾是为了预防电气火灾的发生,设置RCD通常是为了保护人,即间接接触防护。
这两者的目的不 ...
明白了,谢谢您的指导!
jerknight
发表于 2021-6-18 13:51:01
一般供电局安装的时候会给你装好这个你也阻止不了