[规范条文] 强电井集中表箱每只电表出线断路器有规范要求必须用带漏电保护功能吗?

  [复制链接]
     
发表于 2021-6-16 09:14:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-4 16:03
个人认为你用电气火灾监控系统的要求去做RCD设计是错误的。

你好,请问设置了电气火灾监控系统,就不要设置RCD了吗?设计时时二者之间是取其一设置吗?
     
发表于 2021-6-16 09:16:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-6-16 09:18 编辑
113120 发表于 2021-6-16 09:14
你好,请问设置了电气火灾监控系统,就不要设置RCD了吗?设计时时二者之间是取其一设置吗?

设置电气火灾是为了预防电气火灾的发生,设置RCD通常是为了保护人,即间接接触防护。

这两者的目的不同,其功能没有替代性。

前很多年,因为没有电气火灾监控系统,所以用RCD+只报警不跳闸来设计,对于RCD的设置范围扩展的比较大。
     
发表于 2021-6-18 09:41:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-16 09:16
设置电气火灾是为了预防电气火灾的发生,设置RCD通常是为了保护人,即间接接触防护。

这两者的目的不 ...

明白了,谢谢您的指导!
     
发表于 2021-6-18 13:51:01 | 显示全部楼层
一般供电局安装的时候会给你装好  这个你也阻止不了