muyu 发表于 2021-6-3 16:42:59

电梯电源回路断路器

三层别墅的电梯电源从户箱出,电梯电源回路断路器可以用微断吗?影响大吗有什么弊端?

树欲静而风不止 发表于 2021-6-3 16:55:28

可以用微断,何况你也没有选择,别墅的终端箱出线都是微断

x01oct 发表于 2021-6-3 17:22:15

D曲线的微断

zhouke 发表于 2021-6-3 21:01:12

多数微断为复式脱扣器,过载会跳闸。普通电梯配电回路只设短路保护。

树欲静而风不止 发表于 2021-6-4 08:33:55

zhouke 发表于 2021-6-3 21:01
多数微断为复式脱扣器,过载会跳闸。普通电梯配电回路只设短路保护。

普通电梯配电回路只设短路保护?这个为何?

zhouke 发表于 2021-6-4 10:05:27

树欲静而风不止 发表于 2021-6-4 08:33
普通电梯配电回路只设短路保护?这个为何?

GB50055-2011/3.3.2电梯配电回路只设短路保护。电梯控制柜设有与电梯负载特性匹配的过载保护,不必再设过载保护。电梯规范规定,电梯过载时不得断电,先平层、开门、下客后才能断电。断路器不满足此要求且有±20%动作误差,夏天高温下断路器误动作的可能性增大,存在乘客被困在轿厢内的危险。加大过载保护整定值也增大了瞬动电流的整定值,短路保护灵敏度及热稳定未必满足规范要求。

afengx 发表于 2021-6-4 10:09:36

微断够用,家用电梯功率1~3kw左右

zhouke 发表于 2021-6-4 11:46:51

多数微断为复式脱扣器,过载会跳闸。普通电梯配电回路若采用微断保护应选用只带瞬时脱扣器的微断(个别厂家有此产品)。

hastings 发表于 2021-6-4 12:01:37

zhouke 发表于 2021-6-4 11:46
多数微断为复式脱扣器,过载会跳闸。普通电梯配电回路若采用微断保护应选用只带瞬时脱扣器的微断(个别厂家 ...

配电回路,就算是消防负荷都得带过负荷保护~这是很多本规范都提到的条文,例如GB50054第6.1.1条,部分规范还把这个定为强条~
虽然新民标的条文改了,消防负荷不能带过负荷保护,但是作为本人,不敢苟同~

zhouke 发表于 2021-6-4 12:27:24

本帖最后由 zhouke 于 2021-6-4 12:29 编辑

hastings 发表于 2021-6-4 12:01
配电回路,就算是消防负荷都得带过负荷保护~这是很多本规范都提到的条文,例如GB50054第6.1.1条,部分规 ...
消防过载不得跳闸。规范要求电梯只设短路保护。电梯控制柜设有与电梯负载特性匹配的过载保护,不必再设过载保护。人困在电梯轿厢内是很麻烦的事儿。