zhouke 发表于 2021-6-3 21:01 多数微断为复式脱扣器,过载会跳闸。普通电梯配电回路只设短路保护。
树欲静而风不止 发表于 2021-6-4 08:33 普通电梯配电回路只设短路保护?这个为何?
zhouke 发表于 2021-6-4 11:46 多数微断为复式脱扣器,过载会跳闸。普通电梯配电回路若采用微断保护应选用只带瞬时脱扣器的微断(个别厂家 ...
hastings 发表于 2021-6-4 12:01 配电回路,就算是消防负荷都得带过负荷保护~这是很多本规范都提到的条文,例如GB50054第6.1.1条,部分规 ...