小小军 发表于 2021-5-28 18:53:01

中央空调内机带电辅热,需要系数怎么取

中央空调内机带电辅热,内机配电箱需要系数怎么取?如果内机和外机共用总箱,总箱需要系数怎么取?

树欲静而风不止 发表于 2021-5-31 08:37:53

需要系数,都是经验数据,没有一概而论

树欲静而风不止 发表于 2021-5-31 08:38:25

你内机,台数有多少台

小小军 发表于 2021-5-31 11:14:02

树欲静而风不止 发表于 2021-5-31 08:38
你内机,台数有多少台

树总,90台,带电辅,厂家说室内温度到达一定时,电辅会停,我现在就是考虑极端情况,冬天早上所有办公区域集中时间开启室内机。

树欲静而风不止 发表于 2021-5-31 14:20:19

小小军 发表于 2021-5-31 11:14
树总,90台,带电辅,厂家说室内温度到达一定时,电辅会停,我现在就是考虑极端情况,冬天早上所有办公区 ...

算变压器,可以估0.7左右,但某一台配电箱,应该带的少,可以估0.9左右,主机也估0.9左右

lylvice 发表于 2021-5-31 17:14:57

小小军 发表于 2021-5-31 11:14
树总,90台,带电辅,厂家说室内温度到达一定时,电辅会停,我现在就是考虑极端情况,冬天早上所有办公区 ...

感觉暖通现在中央空调也搞电辅热吗?多联机不是可以制热吗,奇怪。
电辅热的时候室外主机开不开呢?还是电辅热只是零时开一会,室外主机起来了就慢慢停掉了。这样的话逻辑上电辅热应该工作时间不长。这样的话你把电辅热需用负荷考虑0.4-0.7应该可以。
如果室外主机直接不工作,就电辅热工作,那你这个中央空调基本就剩电辅热功率在用电。这样你电辅热需用负荷应该0.8-1

小小军 发表于 2021-5-31 20:59:59

lylvice 发表于 2021-5-31 17:14
感觉暖通现在中央空调也搞电辅热吗?多联机不是可以制热吗,奇怪。
电辅热的时候室外主机开不开呢?还是 ...

我也是尽量想知道这些,但是不能确定,现在电辅功率比外机都大

小小军 发表于 2021-5-31 21:01:16

lylvice 发表于 2021-5-31 17:14
感觉暖通现在中央空调也搞电辅热吗?多联机不是可以制热吗,奇怪。
电辅热的时候室外主机开不开呢?还是 ...

暖通的意思是国产机子制热效果差,国外的不需要电辅

不代表 发表于 2021-6-1 08:21:16

90台是分开的内机,那么内机的需要系数可以参考普通分体空调的需要系数

lylvice 发表于 2021-6-1 10:47:18

小小军 发表于 2021-5-31 21:01
暖通的意思是国产机子制热效果差,国外的不需要电辅

瞎说我们新疆这边冬天也有零下20度的时候。我做过办公楼多联机空调制冷制热,效果很好。牌子好像是海信的我感觉美的什么应该也不差
页: [1]
查看完整版本: 中央空调内机带电辅热,需要系数怎么取