账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6732|回复: 9

[求助] 中央空调内机带电辅热,需要系数怎么取

[复制链接]
     
发表于 2021-5-28 18:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
中央空调内机带电辅热,内机配电箱需要系数怎么取?如果内机和外机共用总箱,总箱需要系数怎么取?
发表于 2021-5-31 08:37:53 | 显示全部楼层
需要系数,都是经验数据,没有一概而论
发表于 2021-5-31 08:38:25 | 显示全部楼层
你内机,台数有多少台
     
 楼主| 发表于 2021-5-31 11:14:02 | 显示全部楼层

树总,90台,带电辅,厂家说室内温度到达一定时,电辅会停,我现在就是考虑极端情况,冬天早上所有办公区域集中时间开启室内机。
发表于 2021-5-31 14:20:19 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2021-5-31 11:14
树总,90台,带电辅,厂家说室内温度到达一定时,电辅会停,我现在就是考虑极端情况,冬天早上所有办公区 ...

算变压器,可以估0.7左右,但某一台配电箱,应该带的少,可以估0.9左右,主机也估0.9左右
     
发表于 2021-5-31 17:14:57 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2021-5-31 11:14
树总,90台,带电辅,厂家说室内温度到达一定时,电辅会停,我现在就是考虑极端情况,冬天早上所有办公区 ...

感觉暖通现在中央空调也搞电辅热吗?多联机不是可以制热吗,奇怪。
电辅热的时候室外主机开不开呢?还是电辅热只是零时开一会,室外主机起来了就慢慢停掉了。这样的话逻辑上电辅热应该工作时间不长。这样的话你把电辅热需用负荷考虑0.4-0.7应该可以。
如果室外主机直接不工作,就电辅热工作,那你这个中央空调基本就剩电辅热功率在用电。这样你电辅热需用负荷应该0.8-1

     
 楼主| 发表于 2021-5-31 20:59:59 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-5-31 17:14
感觉暖通现在中央空调也搞电辅热吗?多联机不是可以制热吗,奇怪。
电辅热的时候室外主机开不开呢?还是 ...

我也是尽量想知道这些,但是不能确定,现在电辅功率比外机都大
     
 楼主| 发表于 2021-5-31 21:01:16 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-5-31 17:14
感觉暖通现在中央空调也搞电辅热吗?多联机不是可以制热吗,奇怪。
电辅热的时候室外主机开不开呢?还是 ...

暖通的意思是国产机子制热效果差,国外的不需要电辅
     
发表于 2021-6-1 08:21:16 | 显示全部楼层
90台是分开的内机,那么内机的需要系数可以参考普通分体空调的需要系数
     
发表于 2021-6-1 10:47:18 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2021-5-31 21:01
暖通的意思是国产机子制热效果差,国外的不需要电辅

瞎说我们新疆这边冬天也有零下20度的时候。我做过办公楼多联机空调制冷制热,效果很好。牌子好像是海信的我感觉美的什么应该也不差
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则