LEB和SEB的区别,什么时候用LEB什么时候用SEB
审图提了一条“原有需设置局部等电位联接LEB箱的场所,应改为设置辅助等电位连接SEB箱。”有点不明所以,SEB不是直接把设备和管道相连吗,何来SEB箱。 按我的理解,这种场所一般是配电间,或者距离很远的设备间或者设备,你需要标注说明一下,等电位做法 意思是规范把局部等电位这个名字取消了,统一成辅助等电位联结 .P.atient 发表于 2021-5-27 18:56意思是规范把局部等电位这个名字取消了,统一成辅助等电位联结
有这种规范吗。。。。。孤陋寡闻了 lylvice 发表于 2021-5-27 19:04
有这种规范吗。。。。。孤陋寡闻了
新民规取消了局部等电位叫法 反正就是局部在同一电位,我理解都差不多,现在规范喜欢咬文嚼字 一个意思,IEC将两个概念合并了,国标也就随之改变 前面看了一遍以为一样没变,感情换了个说法的感觉。学到了 seb是要和meb联结,以前的比如卫生间的leb为了不引进外电位,可以不和meb联结的