账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16203|回复: 8

[求助] LEB和SEB的区别,什么时候用LEB什么时候用SEB

[复制链接]
     
发表于 2021-5-27 18:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图提了一条“原有需设置局部等电位联接LEB箱的场所,应改为设置辅助等电位连接SEB箱。”有点不明所以,SEB不是直接把设备和管道相连吗,何来SEB箱。
     
发表于 2021-5-27 18:09:59 | 显示全部楼层
按我的理解,这种场所一般是配电间,或者距离很远的设备间或者设备,你需要标注说明一下,等电位做法
     
发表于 2021-5-27 18:56:48 | 显示全部楼层
意思是规范把局部等电位这个名字取消了,统一成辅助等电位联结
     
发表于 2021-5-27 19:04:25 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2021-5-27 18:56
意思是规范把局部等电位这个名字取消了,统一成辅助等电位联结

有这种规范吗。。。。。孤陋寡闻了
发表于 2021-5-28 08:25:31 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-5-27 19:04
有这种规范吗。。。。。孤陋寡闻了

新民规取消了局部等电位叫法
发表于 2021-5-28 08:27:35 | 显示全部楼层
反正就是局部在同一电位,我理解都差不多,现在规范喜欢咬文嚼字
     
发表于 2021-6-1 14:27:41 | 显示全部楼层
一个意思,IEC将两个概念合并了,国标也就随之改变
     
发表于 2021-6-1 16:12:03 | 显示全部楼层
前面看了一遍以为一样没变,感情换了个说法的感觉。学到了
     
发表于 2021-6-2 15:03:27 | 显示全部楼层
seb是要和meb联结,以前的比如卫生间的leb为了不引进外电位,可以不和meb联结的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则