xuxizhong 发表于 2021-5-25 11:48:35

给我大洋就不管了

xuxizhong 发表于 2021-5-25 11:51:07

7.1.2 内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。

不代表 发表于 2021-5-25 11:52:18

xuxizhong 发表于 2021-5-25 11:48
给我大洋就不管了

是的,搞定质监站就行了,但是没到一定的关系,质监站大洋也不敢收啊

树欲静而风不止 发表于 2021-5-25 14:11:49

不代表 发表于 2021-5-25 11:44
这个自从GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》实施以来就要求设了,业主不同意也没用,规范甩给他看 ...

关键是规范没有明确必须使用抗震支吊架

树欲静而风不止 发表于 2021-5-25 14:12:36

xuxizhong 发表于 2021-5-25 11:51
7.1.2 内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。

这个抗震设防,也有别的做法,没有明确是必须使用抗震支吊架

hastings 发表于 2021-5-25 15:03:18

树欲静而风不止 发表于 2021-5-25 14:12
这个抗震设防,也有别的做法,没有明确是必须使用抗震支吊架

何必纠结一个名字~~他其实就是多了个三角形结构,不是什么高深玩意,只是取名叫抗震支吊架。你完全可以自己画个非厂家大样图,让施工单位现场自己做。但是一定要做抗震这个东西。可能你是大院,验收都不用自己去,反正验收时质监站必看~~

不代表 发表于 2021-5-25 15:34:43

树欲静而风不止 发表于 2021-5-25 14:12
这个抗震设防,也有别的做法,没有明确是必须使用抗震支吊架

别的做法也可以啊,但是有权威部门认证吗?质监站要你出个检测报告什么的,你能提供吗

树欲静而风不止 发表于 2021-5-25 15:56:33

hastings 发表于 2021-5-25 15:03
何必纠结一个名字~~他其实就是多了个三角形结构,不是什么高深玩意,只是取名叫抗震支吊架。你完全可以自 ...

你们是需抗震设防的桥架沿线都用抗震支吊架还是只在转弯等部位设置

hastings 发表于 2021-5-25 16:23:00

树欲静而风不止 发表于 2021-5-25 15:56
你们是需抗震设防的桥架沿线都用抗震支吊架还是只在转弯等部位设置

就附张厂家的大样图,里面有厂家的设计说明,平面图我们不画,质监站只看有没有,不看对不对~

一生何求 发表于 2021-5-25 16:33:51

GB50981-2014建筑机电工程抗震设计规范,可以参考

hehe99 发表于 2021-5-25 19:19:30

看图集啊,抗震支架最简单

hehe99 发表于 2021-5-25 19:33:21

我们原来也是写个说明画个大样就完事,但是后期政府项目和清单公司对接的时候就出现了纰漏,清单公司拿我们的图纸没法做抗震支架的清单,导致后期漏了300多万的抗震支架费用,这个事情和清单公司扯皮了很久,没办法现在我们都自己出抗震支架的图纸了,就按照图集间距间距要求做就行,侧撑间距12m,纵撑间距24m,配合过几个厂家,他们深化也基本按照这个来设计的,这样清单有个大致的量,不至于漏项,后期中标厂家在深化。

keyuhe 发表于 2021-5-26 13:46:10

要给出(计算)线荷载,根据线荷载、支架型式、路由变化等选择抗震支架型式和设置间距。防晃支架一般是刚性连接,抗震支架一般是绞接吧。