树欲静而风不止
发表于 2021-5-24 16:58:23
百家钱 发表于 2021-5-24 16:56
是没有规定 但是质监站要验收啊....
质监站,我按图施工,图纸没有要求就行
百家钱
发表于 2021-5-24 17:01:32
树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 16:58
质监站,我按图施工,图纸没有要求就行
你可以试试啊 审图公司图纸给过 质监站验收给过就没有问题了{:1_428:}
x01oct
发表于 2021-5-24 17:05:45
本帖最后由 x01oct 于 2021-5-24 17:07 编辑
树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 16:54
规范没有明文:哪一条必须使用抗震支架
有啊,强条啊~~~
中国就没有6度以下地区
chen8436
发表于 2021-5-24 17:09:19
GB50981-2014建筑机电工程抗震设计规范
x01oct
发表于 2021-5-24 17:11:08
然后就是150N/m的电缆梯架槽盒。。。。
这随便来几根电缆就15kg/m了,比如95的电缆,来3根就够了,这还没算槽盒本身的质量呢,规范没写清楚,这个150N/m是算的啥,条文解释也没有。
树欲静而风不止
发表于 2021-5-24 17:17:18
x01oct 发表于 2021-5-24 17:05
有啊,强条啊~~~
中国就没有6度以下地区
抗震设计,不是说必须抗震支架
树欲静而风不止
发表于 2021-5-24 17:20:44
规范这样说
lylvice
发表于 2021-5-24 17:45:17
树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 16:54
规范没有明文:哪一条必须使用抗震支架
机电抗震设计规范,要求7度以上要设置抗震支架
hastings
发表于 2021-5-25 09:04:51
我看过厂家深化设计图,他们是200宽以上的桥架设置了抗震支架。间距按GB50981-2014表8.2.3执行。
x01oct
发表于 2021-5-25 09:04:56
树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 17:20
规范这样说
主要规范说采用吊架时,必须加横向防晃,这种就几乎等于是要做抗震支吊架的意思。
规范里没有对刚性托架或支架和吊架给出明确定义,什么叫吊架?我理解现在用于固定槽盒的都是吊架
树欲静而风不止
发表于 2021-5-25 09:07:12
lylvice 发表于 2021-5-24 17:45
机电抗震设计规范,要求7度以上要设置抗震支架
哪一条?
x01oct
发表于 2021-5-25 09:11:38
树欲静而风不止 发表于 2021-5-25 09:07
哪一条?
没有这个要求,估计这位兄弟记错了
wenqi3276
发表于 2021-5-25 09:30:56
叫厂家深化设计
树欲静而风不止
发表于 2021-5-25 10:28:41
wenqi3276 发表于 2021-5-25 09:30
叫厂家深化设计
关键是厂家就推抗震支吊架,业主又不愿意
不代表
发表于 2021-5-25 11:44:00
树欲静而风不止 发表于 2021-5-25 10:28
关键是厂家就推抗震支吊架,业主又不愿意
这个自从GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》实施以来就要求设了,业主不同意也没用,规范甩给他看!具体设计由专业厂家深化,设计院一般就出个说明和几个大样装装样子。