一路10KV架空专线民建基本做不到,有供电局在那卡着,所以这条形同虚设 苏凌枫z 发表于 2021-5-26 09:12
好像规范编制组答疑有这一条:消防用电负荷为二级负荷时,建筑物可由一路 10 kV 专用电源供电,但变电 ...
还是没有说清楚啊,何为10KV"专用”电源,这个专用很难把握呀! 这条模糊都多少年了,新出规范还是模模糊糊让人猜想 反正民规条文解释说的好得很,把现有问题说的很好。就是条文继续和稀泥。
哎,
反正小项目甲方没柴发需求,我也尽量水电沟通往三级负荷靠。不行就做一体化发电机让甲方自己想办法。
现在小区,重要建筑,有需求的项目都要上柴发的 这条应该写的明明白白,现在弄得到时候都是设计担责,{:1_430:} 苏凌枫z 发表于 2021-5-26 09:12
好像规范编制组答疑有这一条:消防用电负荷为二级负荷时,建筑物可由一路 10 kV 专用电源供电,但变电 ...
10KV 专用如何理解呢,只要从室外环网柜引就算专用的,从上级变电站不可能的,规模太小 苏凌枫z 发表于 2021-5-26 09:12
好像规范编制组答疑有这一条:消防用电负荷为二级负荷时,建筑物可由一路 10 kV 专用电源供电,但变电 ...
您这个回答最精确