账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: canghaicha

[规范条文] 二级负荷单路10KV2台变压器

[复制链接]
     
发表于 2021-5-26 09:12:14 | 显示全部楼层
  好像规范编制组答疑有这一条:消防用电负荷为二级负荷时,建筑物可由一路 10 kV 专用电源供电,但变电所应设两台变压器,消防二级负荷可由两台变压器的双回线路切换供电即可。规范历来都是要求这样做的,不需设置柴油发电机组。 规范编制组答疑1.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-5-26 09:19:18 | 显示全部楼层
一路10KV架空专线民建基本做不到,有供电局在那卡着,所以这条形同虚设
     
发表于 2021-5-31 14:17:15 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2021-5-26 09:12
  好像规范编制组答疑有这一条:消防用电负荷为二级负荷时,建筑物可由一路 10 kV 专用电源供电,但变电 ...

还是没有说清楚啊,何为10KV"专用”电源,这个专用很难把握呀!
     
发表于 2021-5-31 20:08:17 | 显示全部楼层
这条模糊都多少年了,新出规范还是模模糊糊让人猜想
     
发表于 2021-6-1 10:52:10 | 显示全部楼层
反正民规条文解释说的好得很,把现有问题说的很好。就是条文继续和稀泥。
哎,
反正小项目甲方没柴发需求,我也尽量水电沟通往三级负荷靠。不行就做一体化发电机让甲方自己想办法。
现在小区,重要建筑,有需求的项目都要上柴发的
     
发表于 2021-6-2 14:48:50 | 显示全部楼层
这条应该写的明明白白,现在弄得到时候都是设计担责,
     
 楼主| 发表于 2021-6-3 08:12:01 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2021-5-26 09:12
  好像规范编制组答疑有这一条:消防用电负荷为二级负荷时,建筑物可由一路 10 kV 专用电源供电,但变电 ...

10KV 专用如何理解呢,只要从室外环网柜引就算专用的,从上级变电站不可能的,规模太小
     
发表于 2021-8-10 09:25:02 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2021-5-26 09:12
  好像规范编制组答疑有这一条:消防用电负荷为二级负荷时,建筑物可由一路 10 kV 专用电源供电,但变电 ...

您这个回答最精确
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-22 04:54 , Processed in 0.070084 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表