按照条文的意思,二级负荷需要2回路10KV电源,记得专家培训会上一路10KV2个变压器也可以满足二级负荷要去,现在设计中经常遇到些小项目,消防有一点二级负荷,纠结上不上柴油发电机 如果单路不行的话,13.7.4条基本就是瞎扯了 一路10KV架空专线。 专用架空线,估计您基本上没这条件 canghaicha 发表于 2021-5-23 16:38如果单路不行的话,13.7.4条基本就是瞎扯了
谁说单路不行了? 民规3.2.11 第二条当建筑物由一路35kV、20kV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换。此条的一路10kV是指专用的架空线路供电吗? 按照民标,二级负荷要么两回高压,要么一路专用 各位,不仅要看民规,还要看供规 树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 08:42
谁说单路不行了?
单路10KV架空基本没有实施的,造价太高,我理解二级负荷单路10KV2个变压器也能满足规范要求,不然13.7.4条何必强调1条10KV线路{:1_436:} canghaicha 发表于 2021-5-24 15:05
单路10KV架空基本没有实施的,造价太高,我理解二级负荷单路10KV2个变压器也能满足规范要求,不然13.7.4 ...
10KV专用线路,如果是电缆,需要两回(当一回用,放两根) 一路10KV市政线路设置二台变压器,变压器设低压联络满足二级负荷供电要求 wenqi3276 发表于 2021-5-25 09:33
一路10KV市政线路设置二台变压器,变压器设低压联络满足二级负荷供电要求
依据是哪?你们院都这样设计,图审也认可吧 GB51348-2019第3.2.11.2当建筑物由一路35kV、20kV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电,另有特殊规定者除外 leeq 发表于 2021-5-24 10:32
民规3.2.11 第二条当建筑物由一路35kV、20kV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在 ...
这条的确是没有说明白,规范编的全靠猜 诚版主解释:一二级负荷供电不是我们设计院去假设条件,而是结合项目所在地附近电力供电条件,比如一小区2500KW负荷,其中二级负荷50KW,申请供电,电力给你小区双回线、环网,结果全部二级负荷。又比如一小区2500KW负荷,其中一级负荷50KW,申请供电,电力给你小区双回线、环网,结果全部一级负荷。{:1_428:}