关于明敷穿管
所有的线缆明敷穿管都不能用PVC吗 没有这个规定 民规8.1.7,明敷应采用B1级的。。。。 没这个要求,B1级,壁厚1.6及以上 这个要看在什么地方敷设。人员密集场所一般是不允许的。非人员密集场所,可以应该 lylvice 发表于 2021-5-19 12:17这个要看在什么地方敷设。人员密集场所一般是不允许的。非人员密集场所,可以应该
没有规范依据呀 普通照明可以,消防线路要金属线管 在电井里面明敷呢,不是新民规说,井壁上箱体出线进线采用金属管,电井基本都是明敷设吧,这个我一层总箱到二层分箱电缆还走了一段桥架,CT/PVC40/WE这个有问题吗 根据民规8.6.2暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管应采用燃烧性能等级B2级、壁厚1.8mm及以上的导管。明敷时应采用燃烧性能等级B1级、壁厚1.6mm及以上的导管。 所以是否除了消防、高温和易机械损伤的场所以外,明敷和暗敷都可以使用PVC线管,如照明插座、设备接线? 如果你用无卤低烟的导线而且是明敷的话,尽量不用塑料管吧,燃烧会产生毒气? 树欲静而风不止 发表于 2021-5-19 14:34
没有规范依据呀
人员密集场所一般要采用低烟无卤线缆,穿B1级PVC管就不太合适,所以最好还是用金属管