所有的线缆明敷穿管都不能用PVC吗
发表于 2021-5-19 10:51:28 | 显示全部楼层
没有这个规定
发表于 2021-5-19 10:52:35 | 显示全部楼层
民规8.1.7,明敷应采用B1级的。。。。
     
发表于 2021-5-19 12:09:06 | 显示全部楼层
没这个要求,B1级,壁厚1.6及以上
     
发表于 2021-5-19 12:17:17 | 显示全部楼层
这个要看在什么地方敷设。人员密集场所一般是不允许的。非人员密集场所,可以应该
发表于 2021-5-19 14:34:37 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-5-19 12:17
这个要看在什么地方敷设。人员密集场所一般是不允许的。非人员密集场所,可以应该

没有规范依据呀
     
发表于 2021-5-19 14:42:50 | 显示全部楼层
普通照明可以,消防线路要金属线管
     
 楼主| 发表于 2021-5-20 12:30:45 来自手机 | 显示全部楼层
在电井里面明敷呢,不是新民规说,井壁上箱体出线进线采用金属管,电井基本都是明敷设吧,这个我一层总箱到二层分箱电缆还走了一段桥架,CT/PVC40/WE这个有问题吗
     
发表于 2021-5-20 13:47:29 | 显示全部楼层
根据民规8.6.2暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管应采用燃烧性能等级B2级、壁厚1.8mm及以上的导管。明敷时应采用燃烧性能等级B1级、壁厚1.6mm及以上的导管。
     
发表于 2021-5-20 13:50:15 | 显示全部楼层
所以是否除了消防、高温和易机械损伤的场所以外,明敷和暗敷都可以使用PVC线管,如照明插座、设备接线?
     
发表于 2021-5-20 14:22:12 | 显示全部楼层
如果你用无卤低烟的导线而且是明敷的话,尽量不用塑料管吧,燃烧会产生毒气?
     
发表于 2021-5-20 14:35:32 | 显示全部楼层

人员密集场所一般要采用低烟无卤线缆,穿B1级PVC管就不太合适,所以最好还是用金属管