二点半太阳 发表于 2021-5-18 21:36:43

民标3.2.10的最新解释

解释权在砖家手中,反正就是不认错,

x01oct 发表于 2021-5-19 08:20:10

这个解释不太对。
现在比较公认的解释是双切箱是配电箱,后面的风机房内是控制箱,所以在配电小间内设双切箱就是最末一级配电箱了,没有违反50016的强条

至于控制箱里是否还能给各种阀配电,那没说。

geniushzw 发表于 2021-5-19 08:43:08

同上,一直按这种方式来的

二点半太阳 发表于 2021-5-19 12:31:56

一级负荷包括消防一级负荷和非消防一级负荷,条文对二者是同等对待,并无区分。但是,解释却把二者区别对待,明显与条文不符。要么条文错了,要么解释错了。估计是对此条反对的意见太大,规范组又不愿意认错,就来了一个曲解。

whitepigeon 发表于 2021-5-20 17:30:08

看不懂的地方太多了:
1.民标实施手册说建规在消防负荷末端双切上没有明确末端位置,为何民标自己还在这个问题上出问题?
2.回复分普通和消防并没有问题,消防按照13章处理即可。但既然说末端配电箱,为何又出现总双切箱,分配电箱?
3.配电箱和控制箱有何区别?是前者没接触器没二次回路还是后者没断路器?
4.一用一备设备分别配电,会不会降低总体可靠性?
页: [1]
查看完整版本: 民标3.2.10的最新解释