账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5874|回复: 4

[规范条文] 民标3.2.10的最新解释

[复制链接]
     
发表于 2021-5-18 21:36:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
解释权在砖家手中,反正就是不认错,

26972

26972

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-5-19 08:20:10 | 显示全部楼层
这个解释不太对。
现在比较公认的解释是双切箱是配电箱,后面的风机房内是控制箱,所以在配电小间内设双切箱就是最末一级配电箱了,没有违反50016的强条

至于控制箱里是否还能给各种阀配电,那没说。
     
发表于 2021-5-19 08:43:08 | 显示全部楼层
同上,一直按这种方式来的
     
 楼主| 发表于 2021-5-19 12:31:56 来自手机 | 显示全部楼层
一级负荷包括消防一级负荷和非消防一级负荷,条文对二者是同等对待,并无区分。但是,解释却把二者区别对待,明显与条文不符。要么条文错了,要么解释错了。估计是对此条反对的意见太大,规范组又不愿意认错,就来了一个曲解。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-5-20 17:30:08 | 显示全部楼层
看不懂的地方太多了:
1.民标实施手册说建规在消防负荷末端双切上没有明确末端位置,为何民标自己还在这个问题上出问题?
2.回复分普通和消防并没有问题,消防按照13章处理即可。但既然说末端配电箱,为何又出现总双切箱,分配电箱?
3.配电箱和控制箱有何区别?是前者没接触器没二次回路还是后者没断路器?
4.一用一备设备分别配电,会不会降低总体可靠性?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则