高基配电室与低基配电室的高压进线问题
北京地区的高基配电室和低基配电室,请教一下,1、如果住宅小区不设置开闭所时,高基配电室和低基配电室的高压进线是不是独立?那就是一个小区至少需要4路进线?
或者是,不设置开闭所,也要设置高压配电室,两路市政10kV进线后,再分别配给高基配电室和低基配电室?
2、高基配电室前面设置开闭所,低基不需要呗?
希望做过住宅项目的帮忙解答一下
见到几个项目都是有开闭所,高基 低基的高压电源均来自开闭所。如果不设置开闭所时,如果做呢? 坐等学习“高基”和“低基”配电室{:1_428:}看来知识真是老化了。 本帖最后由 x01oct 于 2021-5-17 21:36 编辑
1.这不是您管的事情,您做好高基的分界室,做好低基的进线位置,就好了。通常是2路进线,在高基分界室分线,或者在低基的进线柜处分线,都是一样的,做小市政的时候按供电方案设计就行。让甲方先去报供电方案,或者赶紧走供电咨询。
2.高基低基设不设开闭所,看供电方案,你说了不算。一般来说,项目比较大,比如30万平米以上,都会设开闭所。比较小的话,一般不设,电源是从附近的开闭所引来的,这种通常也不是300的电缆,120或者150的比较多。
dqaq 发表于 2021-5-17 17:24
坐等学习“高基”和“低基”配电室看来知识真是老化了。
北京的高基就是其他地区的专变,低基就是公变 x01oct 发表于 2021-5-17 21:32
1.这不是您管的事情,您做好高基的分界室,做好低基的进线位置,就好了。通常是2路进线,在高基分界室分线 ...
供电方案是甲方委托的电力设计院来做? chaoxy119 发表于 2021-5-18 09:03
供电方案是甲方委托的电力设计院来做?
不是,是甲方向供电局申请的,电力设计也不管部分 x01oct 发表于 2021-5-18 09:11
不是,是甲方向供电局申请的,电力设计也不管部分
谢谢回复,明白了
供电公司要给甲方做不做开闭所要求。建筑设计根据条件设计。高压进线上端一般不归该设计院设计。只设计进线之后的
页:
[1]