1.这不是您管的事情,您做好高基的分界室,做好低基的进线位置,就好了。通常是2路进线,在高基分界室分线,或者在低基的进线柜处分线,都是一样的,做小市政的时候按供电方案设计就行。让甲方先去报供电方案,或者赶紧走供电咨询。
2.高基低基设不设开闭所,看供电方案,你说了不算。一般来说,项目比较大,比如30万平米以上,都会设开闭所。比较小的话,一般不设,电源是从附近的开闭所引来的,这种通常也不是300的电缆,120或者150的比较多。
|
|