灯具平行外窗控制
灯具平行外窗控制,除了《建筑照明设计标准》里面写的模棱两可的要求外,还有没有规范有要求的?
树欲静而风不止
发表于 2021-5-17 14:36:49
一时想不起来了,没有找到依据
muyu
发表于 2021-5-17 14:43:27
建筑照明设计标准条文说明7.3.6条第4款:控制灯列与侧窗平行,有利于利用天然光。
x01oct
发表于 2021-5-17 15:04:29
教育建筑电气设计规范 8.5.2条,宜与侧窗平行
x01oct
发表于 2021-5-17 15:06:27
新民标 10.6.17 与采光窗平行
hastings
发表于 2021-5-17 15:06:30
万恶的新版民规有写
muyu
发表于 2021-5-17 15:07:03
新民标2019,10.6.17也有