账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5213|回复: 6

[求助] 灯具平行外窗控制

[复制链接]
发表于 2021-5-17 14:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
灯具平行外窗控制,除了《建筑照明设计标准》里面写的模棱两可的要求外,还有没有规范有要求的?
 楼主| 发表于 2021-5-17 14:36:49 | 显示全部楼层
一时想不起来了,没有找到依据
     
发表于 2021-5-17 14:43:27 来自手机 | 显示全部楼层
建筑照明设计标准条文说明7.3.6条第4款:控制灯列与侧窗平行,有利于利用天然光。
     
发表于 2021-5-17 15:04:29 | 显示全部楼层
教育建筑电气设计规范 8.5.2条,宜与侧窗平行
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-5-17 15:06:27 | 显示全部楼层
新民标 10.6.17 与采光窗平行
     
发表于 2021-5-17 15:06:30 | 显示全部楼层
万恶的新版民规有写
     
发表于 2021-5-17 15:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
新民标2019,10.6.17也有
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则