配电间备用照明是否要设置蓄电池
一个两千平方的小办公,消防电源为三级负荷,设置集中电源非集中控制型应急照明。配电间的备用照明是否需要设置灯具自带蓄电池? 不设,51309对备用照明有专门的说明 不需要,工作兼备用,按消防負荷供电 如果消防电源是单独进线的,可以设置双切箱,一路市电,一路消防 如果消防没有单独进线,配电室灯具带蓄电池 如果不带蓄电池,发生火灾时配电间就不可以使用,还是带上蓄电池比较好。{:1_428:} 树欲静而风不止 发表于 2021-5-17 08:54如果消防没有单独进线,配电室灯具带蓄电池
AC220V灯具自带蓄电池? TNS 发表于 2021-5-18 15:03
AC220V灯具自带蓄电池?
是的 树欲静而风不止 发表于 2021-5-18 15:22
是的
没有这种做法了吧,没有依据 TNS 发表于 2021-5-18 16:29
没有这种做法了吧,没有依据
GB51309第3.8.2 想到一个问题,楼主采用的是集中电源系统,灯具自带蓄电池,是否与之冲突? ,。?! 发表于 2021-5-19 09:32
想到一个问题,楼主采用的是集中电源系统,灯具自带蓄电池,是否与之冲突?
只有配电间的正常照明灯具自带蓄电池,配电间等发生火灾时需要使用的场所需要维持2小时照明。 这种小体量的建筑物,消防用电是三级负荷,配电间真的需要在火灾时维持2小时照明吗? 路人甲乙丙 发表于 2021-5-17 19:16
如果不带蓄电池,发生火灾时配电间就不可以使用,还是带上蓄电池比较好。
GB51348-2019 13.6.4 机房的备用照明,不应该带蓄电池 ,。?! 发表于 2021-7-14 14:48
GB51348-2019 13.6.4 机房的备用照明,不应该带蓄电池
GB51348-2019 13.6.4是有条件的,当电源满足负荷分级时才不应采用蓄电池供电;否则要带蓄电池的。
页:
[1]
2