双电源转换开关
双电源转换开关前的断路器采用3P还是4P呢? 双电源转换开关前的断路器采用3P。 3P,转换开关是4P 电源转换时,断路器不见得就断开,很多情况下是停电,开关是合在一起的,所以前面采用4P断路器,意义不大 何种情况下采用4P开关低压配电规范有明文规定。 zhouke 发表于 2021-5-14 11:27何种情况下采用4P开关低压配电规范有明文规定。
请问:那本规范的哪条有介绍呢,请指教! 树欲静而风不止 发表于 2021-5-14 10:29
3P,转换开关是4P
请问:树总3p的断路器有检修隔离功能吗?为什么有个老师傅跟我说只有4P断路器才有检修隔离功能,3P断路器不具备检修隔离功能呢? 113120 发表于 2021-10-15 16:26
请问:树总3p的断路器有检修隔离功能吗?为什么有个老师傅跟我说只有4P断路器才有检修隔离功能,3P断路器 ...
现在大部分的断路器,都具备隔离功能,不管是3P和4P 113120 发表于 2021-10-15 16:26
请问:树总3p的断路器有检修隔离功能吗?为什么有个老师傅跟我说只有4P断路器才有检修隔离功能,3P断路器 ...
4P断路器,只是N上有保护的断路器 树欲静而风不止 发表于 2021-10-15 16:54
现在大部分的断路器,都具备隔离功能,不管是3P和4P
请问:树总,那选择3P时,图纸上是不是要标明选择待隔离功能的呢,还是不需要写呢? 可以选择带零位的转换开关,那样前面可以不设置断路器;不带零位的转换开关,前面的断路器还是选择带隔离的。 113120 发表于 2021-10-15 16:24
请问:那本规范的哪条有介绍呢,请指教!
GB50054-2011/3.1.15 N线不断开也可能发生电击的。 113120 发表于 2021-10-16 00:11
请问:树总,那选择3P时,图纸上是不是要标明选择待隔离功能的呢,还是不需要写呢?
断路器带隔离符号就行