账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10036|回复: 13

[求助] 双电源转换开关

[复制链接]
     
发表于 2021-5-14 10:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
双电源转换开关前的断路器采用3P还是4P呢?
     
发表于 2021-5-14 10:28:17 | 显示全部楼层
双电源转换开关前的断路器采用3P。
发表于 2021-5-14 10:29:01 | 显示全部楼层
3P,转换开关是4P
发表于 2021-5-14 10:35:47 | 显示全部楼层
电源转换时,断路器不见得就断开,很多情况下是停电,开关是合在一起的,所以前面采用4P断路器,意义不大
     
发表于 2021-5-14 11:27:15 | 显示全部楼层
何种情况下采用4P开关低压配电规范有明文规定。
     
 楼主| 发表于 2021-10-15 16:24:43 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-5-14 11:27
何种情况下采用4P开关低压配电规范有明文规定。

请问:那本规范的哪条有介绍呢,请指教!
     
 楼主| 发表于 2021-10-15 16:26:30 | 显示全部楼层

请问:树总3p的断路器有检修隔离功能吗?为什么有个老师傅跟我说只有4P断路器才有检修隔离功能,3P断路器不具备检修隔离功能呢?
发表于 2021-10-15 16:54:19 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-10-15 16:26
请问:树总3p的断路器有检修隔离功能吗?为什么有个老师傅跟我说只有4P断路器才有检修隔离功能,3P断路器 ...

现在大部分的断路器,都具备隔离功能,不管是3P和4P
发表于 2021-10-15 16:55:00 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-10-15 16:26
请问:树总3p的断路器有检修隔离功能吗?为什么有个老师傅跟我说只有4P断路器才有检修隔离功能,3P断路器 ...

4P断路器,只是N上有保护的断路器
     
 楼主| 发表于 2021-10-16 00:11:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-15 16:54
现在大部分的断路器,都具备隔离功能,不管是3P和4P

请问:树总,那选择3P时,图纸上是不是要标明选择待隔离功能的呢,还是不需要写呢?
     
发表于 2021-10-16 10:23:46 | 显示全部楼层
可以选择带零位的转换开关,那样前面可以不设置断路器;不带零位的转换开关,前面的断路器还是选择带隔离的。
     
发表于 2021-10-16 11:15:44 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-10-15 16:24
请问:那本规范的哪条有介绍呢,请指教!

GB50054-2011/3.1.15
     
发表于 2021-10-16 14:04:56 | 显示全部楼层
N线不断开也可能发生电击的。
发表于 2021-10-18 08:19:09 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-10-16 00:11
请问:树总,那选择3P时,图纸上是不是要标明选择待隔离功能的呢,还是不需要写呢?

断路器带隔离符号就行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则