请教室内工程弱电穿管的问题
GB51348-2019里的26.5.2条中,建筑室内正常环境下,弱电配管暗敷可采用燃烧性能B1级且有中等机械应力的刚性塑料导管?那么这个是什么管子,设计中是否可以直接用PC管(在说明/材料表中明确燃烧性能B1级且有中等机械应力的刚性塑料导管)? 补充一个说明就行了 其实,与强电要求不一样(规范8.6.2),一本规范,都能这样。。。。 就是原来的中型管,壁厚2.0以上 PC管能够做到B1吗?反正我怀疑 这是一本神奇的规范。 弱电只要求燃烧性能B1级,而供电导管需同时满足GB8624的燃烧性能B1级及GB20286的阻燃1级
而据国家防火建筑材料质量监督检验中心(www.fire-testing.net.cn)查询结果:
浙江中财可提供燃烧性能B1级的PC管,
重庆顾地、联塑可提供阻燃1级的PC管,
尚无同时满足燃烧性能B1级及阻燃1级的PC管生产厂家。 说明里面加句话就可以