账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6326|回复: 7

[求助] 请教室内工程弱电穿管的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-5-7 16:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51348-2019里的26.5.2条中,建筑室内正常环境下,弱电配管暗敷可采用燃烧性能B1级且有中等机械应力的刚性塑料导管?
那么这个是什么管子,设计中是否可以直接用PC管(在说明/材料表中明确燃烧性能B1级且有中等机械应力的刚性塑料导管)?
发表于 2021-5-7 16:12:05 | 显示全部楼层
补充一个说明就行了
发表于 2021-5-7 16:13:12 | 显示全部楼层
其实,与强电要求不一样(规范8.6.2),一本规范,都能这样。。。。
发表于 2021-5-7 16:14:05 | 显示全部楼层
就是原来的中型管,壁厚2.0以上
     
发表于 2021-5-7 16:33:53 | 显示全部楼层
PC管能够做到B1吗?反正我怀疑
     
发表于 2021-5-8 14:27:10 | 显示全部楼层
这是一本神奇的规范。
     
发表于 2021-5-8 16:35:35 | 显示全部楼层
弱电只要求燃烧性能B1级,而供电导管需同时满足GB8624的燃烧性能B1级及GB20286的阻燃1级
而据国家防火建筑材料质量监督检验中心(www.fire-testing.net.cn)查询结果:
浙江中财可提供燃烧性能B1级的PC管,
重庆顾地、联塑可提供阻燃1级的PC管,
尚无同时满足燃烧性能B1级及阻燃1级的PC管生产厂家。
     
发表于 2021-5-10 17:12:42 | 显示全部楼层
说明里面加句话就可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则