关于BVV护套线的额定电压问题。
产品规范GB/T5023-2008中BVV护套线额定电压为300/500V,而BV线额定电压为450/750V,由于GB51348 7.4.1条的限制,BVV线不能用于民用建筑室内的敷设,有一点不明白的是,BVV护套线与BV线绝缘层厚度是一样的,为什么多了一层护套和内护层就会导致产品电压等级降低呢。内护层厚度小了不少吧。 本帖最后由 bowland 于 2021-5-4 18:17 编辑
keyuhe 发表于 2021-5-4 18:01
内护层厚度小了不少吧。
内护层在绝缘层和护套层之间,BVV线确实是比BV线多了内护层和护套层。但是绝缘厚度确实没有减小。
可能在测试电压这里,300/500用的2KV 470/750用的2.5KV。
我们这边护套线与花线已经禁止使用 广东很多电力单位要求表后出线一定要用护套线,也真是服了。 wenqi3276 发表于 2021-5-5 08:52
我们这边护套线与花线已经禁止使用
现在室外布线又需要护套线拉.....