账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6778|回复: 6

[求助] 关于BVV护套线的额定电压问题。

[复制链接]
     
发表于 2021-5-4 16:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
产品规范GB/T5023-2008中BVV护套线额定电压为300/500V,而BV线额定电压为450/750V,由于GB51348 7.4.1条的限制,BVV线不能用于民用建筑室内的敷设,有一点不明白的是,BVV护套线与BV线绝缘层厚度是一样的,为什么多了一层护套和内护层就会导致产品电压等级降低呢。

BV线绝缘层厚度

BV线绝缘层厚度

BVV线绝缘层厚度

BVV线绝缘层厚度
     
发表于 2021-5-4 18:01:06 | 显示全部楼层
内护层厚度小了不少吧。
     
 楼主| 发表于 2021-5-4 18:14:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 bowland 于 2021-5-4 18:17 编辑
keyuhe 发表于 2021-5-4 18:01
内护层厚度小了不少吧。

内护层在绝缘层和护套层之间,BVV线确实是比BV线多了内护层和护套层。但是绝缘厚度确实没有减小。

内护层定义

内护层定义

BVV电缆结构

BVV电缆结构
     
 楼主| 发表于 2021-5-4 20:31:39 | 显示全部楼层
可能在测试电压这里,300/500用的2KV 470/750用的2.5KV。

电性试验要求

电性试验要求
     
发表于 2021-5-5 08:52:13 | 显示全部楼层
我们这边护套线与花线已经禁止使用
     
发表于 2021-5-6 19:56:31 | 显示全部楼层
广东很多电力单位要求表后出线一定要用护套线,也真是服了。
     
发表于 2023-5-19 15:09:24 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-5-5 08:52
我们这边护套线与花线已经禁止使用

现在室外布线又需要护套线拉.....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则