三相五线制配电箱进线根数问题
不带漏报断路器进线为5根,带漏保断路器进线为4根,这是为什么?本帖最后由 x01oct 于 2021-5-4 10:03 编辑
很明显,图画错了!!
两个图都有错
图一,电缆规格错,应该是5*16,现在图上的标注,都是二把刀电工干的。
图二,一般来说是漏了重复接地转成TNCS,且没有标RCD动作时间,另外100mA这个值值得商榷,还有就是CT变比选错了
x01oct 发表于 2021-5-4 09:59
很明显,图画错了!!
两个图都有错
可以可以,点评的很专业,受教了。 x01oct 发表于 2021-5-4 09:59
很明显,图画错了!!
两个图都有错
电缆规格还是有4+1和3+2的 一生何求 发表于 2021-5-4 14:27
电缆规格还是有4+1和3+2的
别闹,你选16的电缆配10的pe线啊
pe线截面怎么选,规范有规定,不用我重复了吧
无漏电故障的情况下,除非三相负荷完全相同,否则三根相线的电流矢量和不为零,三根相线+中性线的电流矢量和为零。所以。带漏保断路器进线必须为4根线。 本帖最后由 zhouke 于 2021-5-5 10:18 编辑
不带漏报断路器进线应为3根。 电缆的芯数与断路器无关:TN-S五芯电缆;TN-C-S四芯电缆。不带漏报断路器接三根相线;带漏报断路器接三根相线和中性线共四根线。 zhouke 发表于 2021-5-5 10:15
无漏电故障的情况下,除非三相负荷完全相同,否则三根相线的电流矢量和不为零,三根相线+中性线的电流矢量 ...
感谢大佬解惑