账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5725|回复: 8

[求助] 三相五线制配电箱进线根数问题

[复制链接]
     
发表于 2021-5-4 00:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
不带漏报断路器进线为5根,带漏保断路器进线为4根,这是为什么?
999.png
11111.png
     
发表于 2021-5-4 09:59:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-5-4 10:03 编辑

很明显,图画错了!!
两个图都有错

图一,电缆规格错,应该是5*16,现在图上的标注,都是二把刀电工干的。

图二,一般来说是漏了重复接地转成TNCS,且没有标RCD动作时间,另外100mA这个值值得商榷,还有就是CT变比选错了
     
 楼主| 发表于 2021-5-4 13:14:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-5-4 09:59
很明显,图画错了!!
两个图都有错

可以可以,点评的很专业,受教了。
     
发表于 2021-5-4 14:27:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-5-4 09:59
很明显,图画错了!!
两个图都有错

电缆规格还是有4+1和3+2的
     
发表于 2021-5-4 18:27:11 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2021-5-4 14:27
电缆规格还是有4+1和3+2的

别闹,你选16的电缆配10的pe线啊

pe线截面怎么选,规范有规定,不用我重复了吧
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2021-5-5 10:15:24 | 显示全部楼层
无漏电故障的情况下,除非三相负荷完全相同,否则三根相线的电流矢量和不为零,三根相线+中性线的电流矢量和为零。所以。带漏保断路器进线必须为4根线。
     
发表于 2021-5-5 10:16:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2021-5-5 10:18 编辑

不带漏报断路器进线应为3根。
     
发表于 2021-5-5 10:38:11 | 显示全部楼层
电缆的芯数与断路器无关:TN-S五芯电缆;TN-C-S四芯电缆。不带漏报断路器接三根相线;带漏报断路器接三根相线和中性线共四根线。
     
 楼主| 发表于 2021-5-5 14:47:09 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-5-5 10:15
无漏电故障的情况下,除非三相负荷完全相同,否则三根相线的电流矢量和不为零,三根相线+中性线的电流矢量 ...

感谢大佬解惑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则