113120 发表于 2021-4-29 09:02:33

室外路灯供电

请问:室外路灯供电回路采用什么规格型号的线?

树欲静而风不止 发表于 2021-4-29 09:14:15

YJV的电缆

wenqi3276 发表于 2021-4-29 09:15:24

尽量采用YJV或YJV22电缆,不要用BV线,BV线绝缘性能差、寿命短。

dqaq 发表于 2021-4-29 09:20:59

室外采用VV电缆更合理一些。一则便宜;二则耐腐蚀性好;三则路灯回路因短路保护灵敏性和电压偏差问题,其截面积一般远大于载流量要求,YJV载流量大的优势无从发挥;最后一个原因,含氯材料火灾时的危害,在室外不成为问题。

wenqi3276 发表于 2021-4-29 09:50:16

VV电缆寿命也短{:1_428:}

lylvice 发表于 2021-4-29 09:53:54

YJV就可以,5*X,TN_S