请问:室外路灯供电回路采用什么规格型号的线?
     
发表于 2021-4-29 09:15:24 | 显示全部楼层
尽量采用YJV或YJV22电缆,不要用BV线,BV线绝缘性能差、寿命短。
     
发表于 2021-4-29 09:20:59 | 显示全部楼层
室外采用VV电缆更合理一些。一则便宜;二则耐腐蚀性好;三则路灯回路因短路保护灵敏性和电压偏差问题,其截面积一般远大于载流量要求,YJV载流量大的优势无从发挥;最后一个原因,含氯材料火灾时的危害,在室外不成为问题。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-29 09:50:16 | 显示全部楼层
VV电缆寿命也短
     
发表于 2021-4-29 09:53:54 | 显示全部楼层
YJV就可以,5*X,TN_S